Отправлено 13 Октябрь 2016 - 10:03

Допоможіть з підключенням електричної варочної поверхні.

Від самої поверхні виходить 4-х жильний провід і на ньому прикріплена схема

 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg

До поверхні проведені 4 червоних і 1 білий проводи. Три червоних в електрощітку підключені через трьох кнопковий автомат на 25А і на них є написи "А", "В", "С", білий підключений до заземлювальної колодки, а останній червоний здається теж підключений до заземлювальної колодки (хоча невпевнений).

Питання чи можна підключити L1 до фази "А", L2  до фази "Б", а фазу "С" залишити не підключену? Чи не буде на поверхні міжфазні 380В?


  • 0

#2 Ворон

Ворон

    Писатель

  • Пользователь+
  • PipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:05

Допоможіть з підключенням електричної варочної поверхні.

Від самої поверхні виходить 4-х жильний провід і на ньому прикріплена схема

 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg

До поверхні проведені 4 червоних і 1 білий проводи. Три червоних в електрощітку підключені через трьох кнопковий автомат на 25А і на них є написи "А", "В", "С", білий підключений до заземлювальної колодки, а останній червоний здається теж підключений до заземлювальної колодки (хоча невпевнений).

Питання чи можна підключити L1 до фази "А", L2  до фази "Б", а фазу "С" залишити не підключену? Чи не буде на поверхні міжфазні 380В?

Четыре красных провода проведены с целью замены ими одной шины большой толщины что вызывает трудности и неудобства при монтаже. Это физика за 8-й класс советской школы о параллельном соединении проводников. Другими словами, четыре красных, скажем по 1 кв.мм. это то же самое что один провод сечением 4 кв.мм. В первом случае монтировать проще и выглядеть это будет эстетичней. Белый провод у Вас должен быть большего сечения чем остальные , поскольку является общим, т.е. "ноль". На схеме все предельно просто. Провода л1 и л2 на первом рисунке показаны запараллелеными и должны подключаться к "фазе". Вторая пара запаралелленных проводов подключается к "ноль". Не путать с заземлением ! И наконец оставшийся провод подключается к "земля". Первый рисунок как раз и типичен для случая когда вместо ваших 4-х проводов, был бы один ТОЛСТЫЙ ПРОВОД "фаза". Но у вас электрики развели правильно и вместо одного сделали 4. Для этого случая типичен второй (справа) рисунок где включение такое же как и на первом но провода фазы включены в разные точки Л1 и Л2 которые являются ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ФАЗОЙ.

Вам осталось выяснить лишь одно - развели ли вам электрики раздельно "ноль" и "земля". То есть, они могли подключить четыре красных к фазе а белый к "ноль". Но правильно будет если три красных п одключены к "фазе" один красный к "ноль" и оставшийся белый провод к "земля". Что бы Вы понимали : "ноль" и "земля" это как бы одно то же, однако "ноль" приходит к дому от магистральной линии а "земля" должна быть сделана локально. Например, если это частный дом, "заземление" делается где нибудь во дворе.

ПС. прозевал вот эту Вашу цитату : "а останній червоний здається теж підключений до заземлювальної колодки (хоча невпевнений)." Это означает что электрики сделали все правильно. Один ИЗ КРАСНЫХ подключили или к "ноль" или к "заземлению". Вам нужно (как я и говорил) выяснить какой (белый или красный) к "ноль" а какой к "земля". Это нужно смотреть в щитовой подъезда.


Сообщение отредактировал Ворон: 13 Октябрь 2016 - 19:18

  • 0

#3 r_yarik

r_yarik

    Участник

  • Автор Темы
  • Пользователь+
  • PipPip
  • 331 сообщений
  • Район:4
  • Пол:

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:30

Но правильно будет если три красных п одключены к "фазе" один красный к "ноль" и оставшийся белый провод к "земля". 

Так і є, на трьох червоних є фаза, на четвертому немає. Якщо там 220В і три проводи прокладені для того щоб розвантажити проводку (зменшити переріз) - тоді підключення не викликає ніяких питань.

Я переживаю, що там може бути 380В. І якщо виходи L1 та L2 в середині плити не пов'язані (наприклад L1 - одні комфорки, L2 - інші комфорки) - то на плиті буде 220В, а якщо якось пов'язані то на плиту можна подати 380В, яке вона може не витримати.


  • 0

#4 Ворон

Ворон

    Писатель

  • Пользователь+
  • PipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:57

Если у Вас квартира, то у меня большие сомнения что в нее (непонятно для чего) завели 380в. Другое дело частный дом, такие варианты возможны. Счетчик то у вас какой ? Одно и трехфазный различаются даже визуально.

Пока что я что я считаю так : три красных у Вас одна и та же ФАЗА. Если оставшийся красный имеет ТАКОЕ ЖЕ сечение что и три предыдущих, то я бы поставил его на "заземление" а вот белый провод который ДОЛЖЕН БЫТЬ большего

сечения чем красные, я бы пустил на "ноль" поскольку он является общим.

По поводу конфорок, да, они разные и потребляют разную мощность. У Вас их две или четыре ?


  • 0

#5 r_yarik

r_yarik

    Участник

  • Автор Темы
  • Пользователь+
  • PipPip
  • 331 сообщений
  • Район:4
  • Пол:

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:32

Це квартира в новобудові Києва. Плита на 4 комфорки. Лічильник Меркурий 230 ART-01 СLN, на ньому ще написано 3х230/400В.


  • 0

#6 Ворон

Ворон

    Писатель

  • Пользователь+
  • PipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:21

Це квартира в новобудові Києва. Плита на 4 комфорки. Лічильник Меркурий 230 ART-01 СLN, на ньому ще написано 3х230/400В.

Если у Вас есть, и если Вы умеете пользоваться обычным мультиметром (тестер) то определить напряжение на красных проводах очень просто. При включеных автоматах замерить напряжение на концах этих проводоВ. То есть, между белым и любым из красных будет 220 вольт. А вот между красными (кроме того который подключен на "ноль" или "заземление") ПРИ ОДНОФАЗНОМ питании НЕ БУДЕТ НИЧЕГО. Если тестера нет, сделайте патрон с парным проводом, вкрутите в него лампу на 220 вольт и подключите между этими тремя красными проводами в любом сочетании. При наличии там напряжения лампа сгорит. Т.е. у вас три фазы. Если этого не произойдет, подключите один конец) лампы к белому (если это "ноль" а не земля или к красному который заведен в щитке к шине "ноль"), а второй конец к любому из красных проводов. Если лампа загорится в нормальном режиме значит у вас 220 вольт на красных проводах и они являются одной и той же фазой раскиданной по разных автоматах.

 

ПС. Ваш счетчик - трехфазный


Сообщение отредактировал Ворон: 13 Октябрь 2016 - 21:28

  • 1

#7 Ворон

Ворон

    Писатель

  • Пользователь+
  • PipPipPipPip
  • 505 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:10

В конечном итоге если напряжение ТРЕХФАЗНОЕ, и что бы Вы были уверенны в своих действиях, сделайте следующее.

Судя по схеме на поверхности у вас спарено по две комфорки потому что они либо параллелятся (на левом рисунке) либо подключаются к разным фазам (на правом). И этих проводов ВСЕГО ДВА. Другие два параллелятся как "ноль" на обеих рисунках. Это означает что конфорки схематически объеденены ПОПАРНО в изделии. В таком случае используйте правую схему с 25-ти амперными автоматами задействовав ДВЕ ФАЗЫ. Можно даже так : провода точке N подключаете как на схеме спарено, и подключатесь одним проводом в точку Л1. Включаете поверхность у вас должны нагреваться ДВЕ конфорки. После чего подключаете другой провод в точку Л2 отключив первый провод. Это для того чтобы Вы точно были убеждены что никаких 380 между конфорками нет. У вас должны нагреваться две других конфорки. Вот после этого спокойно подключайте провод в точку Л1. Использовать все три фазы у вас не получиться поскольку (повторяю) фазных проводов у Вас ВСЕГО ДВА СОГЛАСНО СХЕМЫ - л1 л2


  • 0

#8 r_yarik

r_yarik

    Участник

  • Автор Темы
  • Пользователь+
  • PipPip
  • 331 сообщений
  • Район:4
  • Пол:

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:22

Дякую. Буду пробувати.


  • 0